账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7186|回复: 5

[规范条文] 中型商店建筑的应急照明是二级负荷还是一级负荷?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-23 15:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 3.3.2条说中型商店建筑的应急照明既是一级负荷又是二级负荷,到底是哪一级?
中型商店应急照明.jpg
     
 楼主| 发表于 2019-12-23 15:19:07 | 显示全部楼层
《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 术语
2.0.6 应急照明 emergency lighting
     因正常照明的电源失效而启用的照明,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明

这个定义范围比较大。
     
发表于 2019-12-23 15:53:36 | 显示全部楼层
此行标矛盾了,应该按〈建规〉確定
发表于 2019-12-23 16:26:41 | 显示全部楼层
今后,各单项规范都会把消防负荷的等级归入建规了
     
发表于 2019-12-23 16:39:19 | 显示全部楼层
正常走道等公共区域用的应急照明按二级配电,此处一级的应急照明应该是指经营管理计算机房的应急照明
     
发表于 2019-12-24 11:33:04 | 显示全部楼层
loxford 发表于 2019-12-23 16:39
正常走道等公共区域用的应急照明按二级配电,此处一级的应急照明应该是指经营管理计算机房的应急照明

可以这么理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则