“就近接,动作可靠”的依据在哪里?报警总线常常是几十米、几百米甚至更长,如果长了就不可靠,报警系统还有必要设置吗?
探测器只能接入报警总线,直接接入控制箱的说法是错误的(有一种独立的卷帘控制系统除外)。平面图中卷帘两边的探测器各自接入两边的防火分区相应的报警总线,就不存在违规的问题。
你这个就近控制的理解也是错误的。探测器接入报警总线,探测器报警信号经总线传输至消防控制室,若满足动作条件,控制器发出控制信号,控制模块动作,联动控制卷帘门。所以,信号实际上要经过很长的线路,不存在就近控制的说法。
还有一点,卷帘门两侧防火分区的探测器、手报等信号都是卷帘门动作信号的来源。有的探测器可能你卷帘门很远,根本不存在就近控制的说法。 |
|