账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 双电源链式供电給两台排烟风机,每个风机房设置双切箱,有何不可?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 22:39:39 | 显示全部楼层
链接有一个必要条件和一个常见特征:
1、链接点在干线供电的配电装置内。
2、干线在链接点通常是断开的。
     
发表于 2023-8-9 22:44:09 | 显示全部楼层
与链接对应的是T接,包括专用配线箱环入环出的方式(又称PAI接)。总之,干线不能在其所供电的配电装置内有连接。最底线的情况,是配电箱有两个分隔的单元,一个单元作环入环出接线,另一个单元作配电。
     
发表于 2023-8-9 22:49:15 | 显示全部楼层
链接和T接,都是树干式配电的物理连接方式。其中T接因为分支连接与配电装置无关,可靠性高一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则