[问题探讨] 三台排烟风机,分别设在三个防火分区内,只设置一个双切箱供电,违规不?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-9 17:09:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2019-12-9 14:53
不在一个风机房可以共用吗?这种做法满足末端切换的规定吗?

可以共用,但没必要共用,不方便控制,现场还要做隔离箱或者自锁启停按钮,何必呢?省那个ATS干啥~~
     
发表于 2019-12-10 15:24:58 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-12-9 15:21
从配电室采用两路电源采用树干式给三台排烟风机供电,每个风机设一个双切箱,不可以吗?

可以,这样做谁也说不出什么
     
发表于 2019-12-10 15:28:30 | 显示全部楼层
好像有个浙江省消防局对疑难问题的解释里有对这个问题的解释,你找找