账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7586|回复: 10

[求助] 大空间大面积数量非常多的挡烟垂壁如何设计

[复制链接]
     
发表于 2019-12-4 12:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般项目每层就几个挡烟垂壁,全楼也不多,每层引一路电源链式接法配电,自动报警影响也不大。
现在有一个4层厂房每层面积1.6万平方米,总共6万多,也不知道暖通规范怎么理解的,暖通平面柱子墙间全是挡烟垂壁,电气如何处理起来比较省事?比较费事的方法是每层设消防配电箱,柱子墙间的每段挡烟垂壁均设挡烟垂壁控制器,然后,做配电自动报警,但是这太累了,目测一层上百个挡烟垂壁不止。
     
发表于 2019-12-4 13:19:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dfeo38 于 2019-12-4 13:21 编辑

1、挡烟垂壁首选固定式
2、如果工艺或装饰要求必须选择隐藏式,可以考虑重力型,即平时通电收起,消防时断电靠重力下降。
3、具体要求还是要由暖通提出。


发表于 2019-12-4 14:06:31 | 显示全部楼层
全是挡烟垂壁,就问业主同意吗?
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:20:54 | 显示全部楼层
没办法,暖通要设,说什么新规严格了,挡烟垂壁要下到比排烟口低,车库的又不用,我们能说什么,电气真是苦啊
发表于 2019-12-4 14:32:36 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-12-4 14:20
没办法,暖通要设,说什么新规严格了,挡烟垂壁要下到比排烟口低,车库的又不用,我们能说什么,电气真是苦 ...

那就给他配,按防火卷帘那样
     
 楼主| 发表于 2019-12-4 15:41:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-4 14:32
那就给他配,按防火卷帘那样

好的,谢谢
     
发表于 2019-12-4 15:46:54 | 显示全部楼层
按防火卷帘的方式来处理,没有左右探测器联动
     
发表于 2019-12-4 15:51:23 | 显示全部楼层
暖通 水最烦了
     
发表于 2019-12-4 16:36:53 | 显示全部楼层
建议翻看暖通专业或者建筑专业的图集,挡烟垂壁有重力式、翻板式。有机械储能,也有通过电动开启。机械储能式,可以不用考虑联动及配电。
     
发表于 2019-12-4 16:40:17 | 显示全部楼层
挡烟垂壁也有 固定式 或者 挡烟卷帘布(类似于防火卷帘)
     
发表于 2019-12-4 17:11:28 | 显示全部楼层
这种大规模的一般都是固定的,不排除疏散通道上是电动的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则