账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9257|回复: 9

[规范条文] 消防配电回路线缆选择

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 16:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50016-2014/10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
    2 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
    3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
我的问题是:按规范的字面意思,消防配电线路明敷在采取防火保护措施的金属导管或金属槽盒内,或者穿管暗敷在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm的情况下是否可以选用非耐火线缆。

     
发表于 2019-11-27 17:09:38 | 显示全部楼层
不行,参考民规13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆; 2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆; 3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆; 4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。
     
发表于 2019-11-27 17:54:52 | 显示全部楼层
建议规范也和法律一样,后法大于前法,如果一个规范二十年没有更新还在实施,然而明显不符合实际条件,后面出的规范和这个冲突的时候,执行哪个,尤其是老规范还是强条
     
发表于 2019-11-27 19:23:35 来自手机 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-11-27 17:54
建议规范也和法律一样,后法大于前法,如果一个规范二十年没有更新还在实施,然而明显不符合实际条件,后面 ...

那就扯供电时间,这个是根本,会发现有些可以不用耐火,有些要用耐火,有些要用矿物绝缘。
     
 楼主| 发表于 2019-11-28 11:24:04 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2019-11-27 17:09
不行,参考民规13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定: 1 火灾自动报警系统保护对象分级 ...

火灾自动报警系统已取消保护对象分级。我的问题是:按照GB50016-2014/10.1.10的字面意思,消防配电线路明敷在采取防火保护措施的金属导管或金属槽盒内,或者穿管暗敷在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm的情况下是否可以选用非耐火线缆。
     
发表于 2019-11-28 11:29:16 | 显示全部楼层
按照此规范字面意思理解:可以
     
发表于 2019-11-28 11:34:52 | 显示全部楼层
征求意见稿
微信图片_20191128112403.jpg
     
发表于 2019-11-28 11:39:29 | 显示全部楼层
举例:消防水泵房内,控制箱至水泵的线路,穿钢管埋地暗敷,选用一般阻燃电缆或者普通导线,有何不行?
     
 楼主| 发表于 2019-11-28 12:04:15 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-28 11:39
举例:消防水泵房内,控制箱至水泵的线路,穿钢管埋地暗敷,选用一般阻燃电缆或者普通导线,有何不行?

问题是,很多设计人员不论何种敷设方式均采用矿物绝缘电缆。
     
发表于 2019-11-28 14:48:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-28 12:04
问题是,很多设计人员不论何种敷设方式均采用矿物绝缘电缆。

难道有矿物绝缘电缆穿管暗敷的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则