账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10548|回复: 14

[求助] 关于10kV供电有几个问题想请教大家

[复制链接]
     
发表于 2019-11-27 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做项目大概情况:其中一路10kV高压系统设四面柜子,包括10kV进线隔离,进线,计量,出线至一台2000kVA变压器,现在有几个问题想请教下大家:
1.什么情况下变电所需要设置值班室;
2.进线柜真空断路器用1250的有必要吗;
3.同事说所有10kV电流互感器供电局要求150/5,但是这样不是违反规范吗;
4.变电所设置电缆沟,但是建筑在沟底只做了排水管,未设潜水泵,不知这样会不会有什么问题
发表于 2019-11-27 15:54:18 | 显示全部楼层
规范规定,有人值班的变电所需要值班室,具体到是否有人值班,要看变电所的规模,重要性来确定
发表于 2019-11-27 15:56:15 | 显示全部楼层
进线柜真空断路器用1250的,感觉没有必须要
发表于 2019-11-27 15:57:30 | 显示全部楼层
电流互感器供电局要求150/5,这个要根据计算电流来
发表于 2019-11-27 15:58:34 | 显示全部楼层
如果排水管能够把积水全部排走,也行(如有高差)
     
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:11:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 15:57
电流互感器供电局要求150/5,这个要根据计算电流来

之前是根据计算电流的60%~70%,150是76%,就是说也可以了?
     
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:12:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 15:58
如果排水管能够把积水全部排走,也行(如有高差)

问了建筑他也不知道能不能把水都排出去。。。
发表于 2019-11-27 16:21:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-11-27 16:11
之前是根据计算电流的60%~70%,150是76%,就是说也可以了?

可以
发表于 2019-11-27 16:24:10 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-11-27 16:12
问了建筑他也不知道能不能把水都排出去。。。

那问问给排水的专业意见
     
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:39:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-11-27 16:54 编辑

数据手册是做的200/5,是两个都行,还是漏掉了需要校验项;另外达到60%不低于30%的意思是在这个区间的意思,还是可以高于60%不低于30%
     
发表于 2019-11-27 17:57:00 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-11-27 16:39
数据手册是做的200/5,是两个都行,还是漏掉了需要校验项;另外达到60%不低于30%的意思是在这个区间的意 ...

我理解是在这个范围内精度高吧
     
发表于 2019-11-29 14:40:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-11-29 14:48 编辑

1.看当地供电局的要求,通常总配要设,分配看情况,我连着两个项目,一个分配设了,一个没设。设值班室的,把直流屏放在了值班室了,这也是当地供电局的要求。

2.一般来说630就够了,但是也有个别供电局要求用1250的

3.电流互感器应该没问题吧

4.潜水泵不一定设,我这里大多数情况是不设电动泵的,设手摇泵就行。





     
发表于 2019-11-29 14:47:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-27 15:57
电流互感器供电局要求150/5,这个要根据计算电流来

10kV的电流互感器不是按计算电流来的吧....我都是按躲过二次侧短路电流来的....
     
发表于 2019-12-2 16:53:51 | 显示全部楼层
2000变压器,高压侧电流115A,为了保持小电流计量的准确性,往往电流互感器选择小一些,但也不是很小。150/5不存在违规。
但是,保护用电流互感器主要测量故障电流,需要过电流倍数大一些,小电流测量准确度无所谓。所以需要现在额定一次电流大一些的电流互感器。
断路器额定电流选择大一些,对断路器运行是有利的。再说价格上相差也不是很大,对于以后的增容,长期运行都是有好处的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-12-5 17:13:42 | 显示全部楼层
借问一句:什么情况需要进线隔离柜,什么情况不需要?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则