[问题探讨] 请问:银行金库内用设感烟探测器吗?用防爆的吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-11-26 10:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一银行,1600平,三十年前的老建筑,银行内部检查要加装感烟探测器,内部有一金库,10米X10米,装现金的。请问:银行金库内用设感烟探测器吗?以前做过银行金库照明,用的是防爆灯,请问:金库感烟探测器要用防爆的吗?
发表于 2019-11-26 10:55:47 | 显示全部楼层
感烟探测器还是要装的,这么重要的场所
发表于 2019-11-26 10:57:18 | 显示全部楼层
就是不清楚为啥要用防爆的?
     
 楼主| 发表于 2019-11-26 11:58:22 | 显示全部楼层
银行内部规定,金库照明要用防爆灯,故此有一问。
     
发表于 2019-11-27 08:55:41 | 显示全部楼层
是不是应该是防破碎的灯,一般人不专业叫防爆灯。以前做食品也有不专业的说法要防爆,其实是防破碎。
     
发表于 2019-11-28 12:49:01 | 显示全部楼层
除了爆炸危险场所,其他场所要求的所谓“防爆灯”绝大多数指的是防“爆裂”而不是“爆炸”,严格命名应该是“抗冲击灯具”