[求助] 主体下方为人防地下室,平时电源如何引入

[复制链接]
     
发表于 2019-11-19 16:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
因为主体下方地下室高度比车库高,室外变压器电缆引入住宅主体下方为地下室住宅配电小间,可直接从主体下方地下室侧墙穿进地下室,但是当此区域为人防时,电缆如何引入?然道要每个单元做防爆波井,还是从非人防引入,在地下室穿防护密闭管引至相应区域
发表于 2019-11-19 16:10:57 | 显示全部楼层
感觉楼主的两种方式都可以
     
发表于 2019-11-19 16:11:32 | 显示全部楼层
平时电源不能从人防引入,引入电缆必须设置非人防区

而且住宅地上部分有很多排水管需要下排,住宅下面也不可能马上就是人防顶板
     
发表于 2019-11-19 16:23:24 | 显示全部楼层
与人防无关的管道、线路不得穿越人防区。
     
 楼主| 发表于 2019-11-19 16:24:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-19 16:11
平时电源不能从人防引入,引入电缆必须设置非人防区

而且住宅地上部分有很多排水管需要下排,住宅下面也 ...

但还是高出车库顶板很多
     
 楼主| 发表于 2019-11-19 16:25:20 | 显示全部楼层
谢谢大佬们指点
发表于 2019-11-19 16:30:04 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-19 16:23
与人防无关的管道、线路不得穿越人防区。

这句话,哪本规范有明确规定?
     
发表于 2019-11-19 16:56:24 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-11-19 16:24
但还是高出车库顶板很多

从车库顶板上的土里能进不?
     
发表于 2019-11-19 17:05:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 16:30
这句话,哪本规范有明确规定?

GB50038-2005 第3.1.6条 1款:与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;

没说电缆的事儿

     
发表于 2019-11-19 17:08:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-19 16:30
这句话,哪本规范有明确规定?

GB50038-2005/3.1.6
发表于 2019-11-19 21:09:00 | 显示全部楼层
建议人防上面地下室顶板上方覆土敷设吧,与防空地下室无关的管道不宜穿过人防结构
     
发表于 2019-11-20 09:57:44 | 显示全部楼层
平时电源可以直接引入
     
发表于 2019-11-23 08:33:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-11-19 16:23
与人防无关的管道、线路不得穿越人防区。

哪个规范禁止穿了