账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: AJUN123

[求助] 消防控制室的照明和插座

[复制链接]
     
发表于 2019-11-13 14:21:46 | 显示全部楼层
还见到过消防控制室双电源切换后加UPS,除供电给消防控制器外,从UPS后接出一路供给空调用,增加了UPS 的容量,不是浪费吗?
     
发表于 2019-11-13 15:08:00 | 显示全部楼层
个人认为不应该从消防配电箱出,等于是在消防配电箱中接入了非消防负荷。
     
发表于 2019-11-13 15:11:35 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2019-11-12 15:47
湖南省勘察设计协会出的“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见-2019的电气中,认为:
...

这个理由应该很充足了。没有必要把简单问题复杂化。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-11-13 15:19:57 | 显示全部楼层
在消防控制室,监控设备、消防设备即使合用一个双电源箱,也无妨。监控设备也是可以作为火灾报警系统的辅助设备的啊!比如:车库、商场可以利用视频监控确认火灾。消防控制室是专用房间,24小时有人值班,若有问题会及时处理,监控用电设备并不会影响消防用电的可靠性。
     
发表于 2019-11-13 15:38:50 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-11-13 15:19
在消防控制室,监控设备、消防设备即使合用一个双电源箱,也无妨。监控设备也是可以作为火灾报警系统的辅助 ...

不是这样的。

监控设备接入消防双电源箱,是典型的非消防设备和消防设备混用,违反强条

监控设备可以辅助确认火灾,但绝不是消防设备。

监控用电设备故障会影响消防用电的可靠性。
发表于 2019-11-13 17:12:06 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-11-13 14:21
还见到过消防控制室双电源切换后加UPS,除供电给消防控制器外,从UPS后接出一路供给空调用,增加了UPS 的容 ...

这个设计匪夷所思
     
发表于 2019-11-15 09:14:24 | 显示全部楼层
"监控用电设备故障会影响消防用电的可靠性。”有点儿夸大其词了。从工程实际使用来讲,监控用电设备容量很小,正常运转时,故障是小概率事件,并不会对消防控制室的用电产生大的影响,何况主机还有第三电源UPS。
     
发表于 2019-11-15 09:20:41 | 显示全部楼层
安全可靠,经济合理,维护管理方便,这是设计的大原则。消防控制室兼用安防监控室,设置二台双电源切换箱,并未提高可靠性,反而造成浪费,增加维护工作量。
     
发表于 2019-12-23 17:22:27 | 显示全部楼层
很多项目都是从消防控制室的配电箱引的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则