账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5548|回复: 10

[问题探讨] 一个品字形的大门防雷问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-29 08:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做一个品字形的大门设计,中间大门高8米左右,两边各有一个门卫房,女儿墙4米。两边门卫可以在女儿墙上设计接闪带,没什么疑问。中间大门的顶是一个装饰的木纹顶,像一个博士帽,如果在上面做接闪带,外观看的会很丑。想问下各位大佬,这种只是一个大门防雷,可否只做两边4米的门卫,中间大门的顶就不做接闪带了?
发表于 2019-10-29 08:57:17 | 显示全部楼层
低的都做了,高的也需要做
发表于 2019-10-29 08:58:01 | 显示全部楼层
可以装避雷针(装饰一下),或者贴装接闪带
     
发表于 2019-10-29 09:00:29 | 显示全部楼层
这种门,通常都是钢结构吧,直接连就可以了

如果是混凝土结构的,如果木纹可以被破坏,那么做暗的接闪带也是可以考虑的。
     
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:01:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-29 08:58
可以装避雷针(装饰一下),或者贴装接闪带

避雷针估计也很难看,看来还是不可避免啊~
     
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:02:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-29 09:00
这种门,通常都是钢结构吧,直接连就可以了

如果是混凝土结构的,如果木纹可以被破坏,那么做暗的接闪带 ...

不是钢结构的,是混凝土柱子,做独立基础的。
     
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:04:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-29 09:00
这种门,通常都是钢结构吧,直接连就可以了

如果是混凝土结构的,如果木纹可以被破坏,那么做暗的接闪带 ...

那个顶很薄,可能只有20CM,只是戴了个造型的博士帽那样,暗敷接闪带好像不行。
     
发表于 2019-10-29 09:06:36 | 显示全部楼层
可以考虑 全部都不做。估计算一下 三类防雷都不到
     
发表于 2019-10-29 09:10:06 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-10-29 09:04
那个顶很薄,可能只有20CM,只是戴了个造型的博士帽那样,暗敷接闪带好像不行。

20cm的钢筋混凝土楼板?直接采用内钢筋做接闪带呗~~

但是8m高,一般不会很窄,跨距不小的话,20cm是不可能做钢筋混凝土顶板的,一般是钢结构吧?
     
发表于 2019-10-29 09:11:42 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-10-29 09:04
那个顶很薄,可能只有20CM,只是戴了个造型的博士帽那样,暗敷接闪带好像不行。

20cm的钢筋混凝土楼板?直接采用内钢筋做接闪带呗~~

但是8m高,一般不会很窄,跨距不小的话,20cm是不可能做钢筋混凝土顶板的,一般是钢结构吧?
     
发表于 2019-10-29 10:29:43 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-10-29 09:06
可以考虑 全部都不做。估计算一下 三类防雷都不到

同意8楼看法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则