[问题探讨] 多层小公建有常开防火门如何做

[复制链接]
     
发表于 2019-10-18 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小学餐厅、宿舍之类建筑面积不大,建筑设置有封闭楼梯间,这种场所楼梯间防火门按常开设置,按建筑防火规范,除了条文解释中“常开防火门”这一条,其他都套不上,不必设置火灾自动报警
1、这种情况需要设置火灾自动报警吗
2、区域火灾报警器能否满足常开防火门火灾自行关闭要求吗?
面临这样的问题,各位有什么好办法
发表于 2019-10-18 10:15:24 | 显示全部楼层
原来有个帖子讨论过这个问题
发表于 2019-10-18 10:16:06 | 显示全部楼层
我们现在,像这样的情况,就只有上火灾报警系统
发表于 2019-10-18 10:18:00 | 显示全部楼层
好像,现在也没有防火门自带探测器的这样产品
     
 楼主| 发表于 2019-10-18 10:28:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-18 10:16
我们现在,像这样的情况,就只有上火灾报警系统

一层搞个值班室,上区域报警系统能满足吗
     
发表于 2019-10-18 10:49:02 | 显示全部楼层
任一层>1500m2或总S>3000m2则设FAS
     
发表于 2019-10-18 10:53:55 | 显示全部楼层
如不需设FAS,則局部设烟感探測器,作用于防火门监控器
发表于 2019-10-18 11:13:14 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-10-18 10:28
一层搞个值班室,上区域报警系统能满足吗

按我的看法,应该可以(报警器带有联动功能),如果我审,通过。但不代表所有图审。。。
     
发表于 2019-10-18 11:51:05 | 显示全部楼层
防火门监控系统应该设置在有火灾自动报警系统的建筑中。无火灾自动报警系统,为何还要上防火门监控系统?
     
 楼主| 发表于 2019-10-18 12:16:16 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2019-10-18 11:51
防火门监控系统应该设置在有火灾自动报警系统的建筑中。无火灾自动报警系统,为何还要上防火门监控系统?

不是防火门监控系统的事,现在的问题是建筑防火规范火灾自动报警章节,消防联动包括“常开防火门”,上不上火灾自动报警的事
     
发表于 2019-10-18 13:50:22 | 显示全部楼层
防火门监控系统与报警主机联动
     
发表于 2019-10-18 15:02:16 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-10-18 12:16
不是防火门监控系统的事,现在的问题是建筑防火规范火灾自动报警章节,消防联动包括“常开防火门”,上不 ...

我认为:如果仅有餐厅、宿舍,采用联动型区报就可以。没有教学楼吗?没有消防泵房吗?