应急照明集中电源和自带蓄电池的备用时间都是多少?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-18 09:24:14 | 显示全部楼层
就按GB51309的3.2.4条来
     
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:37:07 | 显示全部楼层
宣贯时老师讲的不仅要满足3.2.4条,还要不能小于17945中规定的90分钟。对于自带蓄电池灯具,不能小于120分钟。90分钟还有个依据,120分钟不知道依据什么?
     
发表于 2019-10-18 10:57:25 | 显示全部楼层
平时普通照明停电后的应急时间(小于0.5h)+消防时的应急时间(不同类型建筑的时间不同),最后结果不是一个确定的数