账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7211|回复: 4

[求助] 应急照明线路压降问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-17 10:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下应急照明回路问题,应急照明回路直流36V和24V,线路压降应控制在百分之多少以内合适哈?有什么依据吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-10-17 11:11:26 | 显示全部楼层
建筑照明设计标准:应急照明不宜低于90%
     
 楼主| 发表于 2019-10-18 09:18:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-17 11:11
建筑照明设计标准:应急照明不宜低于90%

晕,今天看到19D702-7第21页,最后一行说明,消防应急灯具端子处电压偏差允许值可谓额定电压的+20%,-20%
发表于 2019-10-18 09:21:45 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-10-18 09:18
晕,今天看到19D702-7第21页,最后一行说明,消防应急灯具端子处电压偏差允许值可谓额定电压的+20%,-20%

现在LED灯具,是可以宽电压
     
发表于 2019-10-29 12:33:24 | 显示全部楼层
智能疏散设备基本都是用LED灯具了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则