[问题探讨] 图集《19D702-7 应急照明设计与安装》中有几处似与规范不一致,大家怎么看?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-12 08:53:24 | 显示全部楼层
图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突
     
发表于 2019-10-12 08:57:02 | 显示全部楼层
还有楼梯间疏散指示大家都是按照这个图集做的吗?
发表于 2019-10-12 09:11:20 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:53
图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突

是的,有冲突,图集编的不严谨

点评

其实规范自己也不严谨!  发表于 2019-10-14 12:37
     
发表于 2019-10-12 09:24:22 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2019-10-12 08:53
图集70页注1:楼梯间采用A型集中电源,疏散照明灯具兼作日常照明???这与51309第3.1.6条不是有冲突

请看我給你发的消息。
     
发表于 2019-10-12 09:34:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-12 09:11
是的,有冲突,图集编的不严谨

为了献礼 也不认真校审~图集都这样,我们赶图出点错也实属正常
     
发表于 2019-10-12 10:27:00 | 显示全部楼层
照明设计规范 7.1.4 照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%,且宜符合下列规定:     1 一般工作场所不宜低于其额定电压的95%;     2 当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%;     3 应急照明和用安全特低电压(SELV)供电的照明不宜低于其额定电压的90%
     
发表于 2019-10-13 10:26:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-12 09:24
请看我給你发的消息。

这个问题还涉及隐私吗?
     
发表于 2019-10-13 10:56:28 | 显示全部楼层
不知道白天有自然采光的场所正常照明失效启动应急照明有何意义。“直接在正常照明箱内增加一个1A熔断器回路,引至集中电源”或者“在正常照明箱内装一个“断电信号模块CX-X”,引出RV 4*1.0线,接至集中电源,”均不妥。配电箱有电的情况下公共照明回路可以跳闸,此时公共照明失效,应急照明集中电源却收不到断电信号。我认为应将应急照明集中电源的“普通照明失效检测端子”当作一盏灯接在公共照明回路上。如此方能实现公共照明失效启动应急照明的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-5-6 15:55:27 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2019-10-11 16:40
GB51309-2018没有说必须壁装1m以下啊,第3.2.Ⅲ标志灯、第4.5.Ⅲ标志灯安装,都说了可壁装可吊装。

我 ...

哈哈,我猜你是新疆的,我也被专家提过
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报