不知道白天有自然采光的场所正常照明失效启动应急照明有何意义。“直接在正常照明箱内增加一个1A熔断器回路,引至集中电源”或者“在正常照明箱内装一个“断电信号模块CX-X”,引出RV 4*1.0线,接至集中电源,”均不妥。配电箱有电的情况下公共照明回路可以跳闸,此时公共照明失效,应急照明集中电源却收不到断电信号。我认为应将应急照明集中电源的“普通照明失效检测端子”当作一盏灯接在公共照明回路上。如此方能实现公共照明失效启动应急照明的要求。
|
|