账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8836|回复: 4

[求助] 办公楼的插座,需要系数取多少比较合理?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-10 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋办公楼的插座,数量多,很密集。普通检修插座按照100W/个,工位插座按照300W/组考虑。目前我在插座总箱处取了0.8的系数,各层分箱处还需要还有必要打系数吗?或者取多少比较合理
发表于 2019-10-10 10:25:47 | 显示全部楼层
这种系数,都是经验数据,根据数量多少估算。像你这样,数量较多的,可以层箱取个0.8,总箱取个0.7就行
     
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:44:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由的零线 于 2019-10-10 10:46 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 10:25
这种系数,都是经验数据,根据数量多少估算。像你这样,数量较多的,可以层箱取个0.8,总箱取个0.7就行

感谢  我考虑是工位插座较多,我猜这些插座平时应该用的挺满的,不太敢打系数
     
发表于 2019-10-10 11:54:22 | 显示全部楼层
都是经验值...层箱0.8是可以的
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-10-10 13:26:49 | 显示全部楼层
感谢!                           
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则