[问题探讨] 关于车库疏散照明灯具布置的间距问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-10 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如图所示《19D702-7》-63中车库里与疏散方向平行的灯具布置间距为≤20m,先不论车库是否为开场空间能不能适用《GB513092》3.2.9-2中选用特大型或者大型灯具。与疏散方向平行的难道不应该是不大于15米或者10米吗?
微信图片2.png
     
发表于 2019-10-10 09:36:13 | 显示全部楼层
与疏散方向平行 指的是 疏散标志的面板 与疏散方向平行 例如 有走廊的墙壁两侧安装的疏散指示标志,这个图集图示的应该是疏散指示面板和疏散方向垂直的情况
     
 楼主| 发表于 2019-10-10 10:02:16 | 显示全部楼层
嗯,懂了。谢谢
     
发表于 2019-10-10 16:08:24 | 显示全部楼层
请问19D702-7是新出的图集吗?
     
发表于 2019-10-17 11:01:19 | 显示全部楼层
请关注:“建筑电气”官方微信公众号   最近有一篇文章。GB 51309 - 2018问答 | 规范组官方独家答疑(五)里面专家组答复:
问题1:车库是否属于开敞空间?是否需要使用大型、特大型指示灯?
解答:车库不属于《技术标准》中开敞空间场所范畴,在车库场所应根据灯具的设置高度选择适宜规格的灯具,一般车库场所宜选择中型或小型标志灯具。人员疏散通道,方向标志灯应设置在通道两侧的墙面、柱面上,且灯具的设置高度不应大于1m。车行通道是火灾时车辆疏散的通道,因此建议设置疏散指示标志,考虑到驾驶人员的视角因素,车行通道上设置的方向标志灯应设置在车行通道上方,灯具宜采用吊装方式安装,标志面宜与车行方向垂直,设置高度不能低于车行通道最大限高。
     
发表于 2019-10-17 11:52:48 | 显示全部楼层
3.2.9-2-2) 2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,...,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m.图集上 的疏散灯 的标志面与疏散方向垂直的。
     
发表于 2019-10-17 12:29:14 | 显示全部楼层
车行通道?车库只疏散车,不疏散人么。
如果不疏散人,为何每个防火分区还设置疏散出口。
如果疏散人,那么人走哪个疏散通道呢。
停车库的通道应以疏散人为主,视线应以人行为主
     
发表于 2019-10-21 09:33:05 | 显示全部楼层
严重同意楼上。
车库里的疏散指示标志,只考虑人的疏散。