10.2.4 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。
为什么要用导线?扁钢可以么?
     
发表于 2019-9-23 16:10:28 | 显示全部楼层
这个应该是按照GB50343表5.2.2-1来设置的
发表于 2019-9-23 16:26:17 | 显示全部楼层
用铜导线,接地电阻(接地板与接地体之间)小,抗干扰能力强,肌肤效应小
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:04:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-23 16:26
用铜导线,接地电阻(接地板与接地体之间)小,抗干扰能力强,肌肤效应小

扁钢没这效果?
     
发表于 2019-9-24 09:27:17 | 显示全部楼层
树总说的对,铜导线一是功能全面,二是造价可控,你别看他只说了这个电阻小,抗干扰,这句话是市场、经济、施工、材料,维修综合得出来的结果。铜牌也是可以的,只要你肯花钱,一是买材料,二是施工复杂相应的人工费,三是维修成本费用增加。
     
发表于 2024-10-10 22:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang_pd 于 2024-10-11 00:56 编辑

请教大家 如果施工已经完成从基础接上来是扁钢了,如何整改满足这条规范?能把局部接地板用铜线接到附近的钢柱,这个做法可行吗?规范上说的建筑接地体可以理解为钢柱吗?本身结构形式是钢结构