[规范条文] 应急照明配电箱或集中电源的输出回路不应装设剩余电流保护电器

[复制链接]
     
发表于 2019-9-20 11:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问这是什么原因,是不是因为发生火灾之后,不能启动应急照明系统?
发表于 2019-9-20 14:50:29 | 显示全部楼层
规范3.3.2条的条文说明有解释
     
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:24:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-20 14:50
规范3.3.2条的条文说明有解释

找到了,谢谢
     
发表于 2019-9-24 11:26:29 | 显示全部楼层
允许带病工作,轻伤不下火线!