账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6801|回复: 3

[求助] 卫生间金属门窗要不要联结等电位?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-16 08:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 最大主月 于 2019-9-16 08:29 编辑

卫生间的入门、卫生间里面的隔断门、卫生间的窗子,要不要联结等电位?

     
发表于 2019-9-16 09:06:56 | 显示全部楼层
理论上讲,卫生间所有金属部件都需要与等电位连接,这个示范图中都有。因为金属部件容易感生电动势。但是,实际上还没有做到这一步,因为需要各部门的配合。还有,金属门窗、水暖阀门、挂钩挂件,都不属于电气外部、外露可导电部分,如果有感生电动势产生,内阻抗也较大,对人体影响不是太严重。
所以,做到电气设备外部、外露可导电部分与等电位连接就可以了。
     
 楼主| 发表于 2019-9-16 10:00:58 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-16 09:06
理论上讲,卫生间所有金属部件都需要与等电位连接,这个示范图中都有。因为金属部件容易感生电动势。但是, ...

1、金属水龙头应该属于“水暖阀门”中的一种吧?金属水龙头不需要联结等电位?

2、金属扶手、金属浴帘杆、金属毛巾架、金属浴巾架,这些应该属于“挂钩挂件”,也不需要联结等电位?

3、金属地漏要不要联结等电位?
     
发表于 2019-9-16 10:15:12 | 显示全部楼层
要等电位,不过不是和LEB连接,做法类似15D503的P26和P27。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则