工业厂房项目,事故和事故后排风做一套配电系统合理吗?都是作为非消防负荷,然而消防时刻却是有选择性的切除(不知道这样理解对不对),故合并为一套系统,即共用一个总箱。
     
发表于 2019-9-11 17:55:40 | 显示全部楼层
如果事故后用电被消防切除了,如果您没设电操机构或电操机构没电,那事故后用电设备就无法投入
     
发表于 2019-9-17 15:44:53 | 显示全部楼层
事故风机应该算在消防负荷内。
     
发表于 2019-9-17 15:53:40 | 显示全部楼层
我觉得事故后风机配电和消防同样重要,但不作为消防负荷而已。
想象下,事故后风机电缆因为灾时受损,无法运行,造成事故后救援延误,引发的后果可能更严重。