账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8986|回复: 6

[规范条文] 老年人照料设施应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-30 21:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2019-9-1 17:31 编辑

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.2-2对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于 10.0 lx。
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018
表3.2.5 老年人照料设施的地面水平最低照度不应低于10.0 lx。
请问各位高手:
(1)建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)10.3.2-1:对于疏散走道,不应低于 1.0 lx,那老年人照料设施是按照 1.0 lx还是10.0 lx?
(2)除了疏散走道和楼梯、前室、避难间等部位外,大家认为老年人照料设施还有哪些地方需要设应急照明?

     
发表于 2019-8-31 14:32:06 | 显示全部楼层
Snipaste_2019-08-31_14-29-50.png
     
发表于 2019-9-1 23:09:04 | 显示全部楼层
(1)按GB51309表3、2、5应为10乚X
     
发表于 2019-9-1 23:09:04 | 显示全部楼层
(1)按GB51309表3、2、5应为10乚X
     
发表于 2019-9-1 23:10:07 | 显示全部楼层
(1)按GB51309表3、2、5应为10乚X
发表于 2019-9-2 08:31:43 | 显示全部楼层
除了疏散走道和楼梯、前室、避难间等部位外,大家认为老年人照料设施还有哪些地方需要设应急照明?
老年人照料设施的室内,也需要疏散照明
     
发表于 2019-9-2 09:29:54 | 显示全部楼层
医疗用房应设备用照眀,居住用房.公共活动用房.公共生活辅助用房.保健用房宜设备用照明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则