联络线一般会有电压等级差。比如,10kV开闭所和下面变电所之间采用低压联络,这个仅仅为了维系变电所的操作或必要的安全措施需要,一般是不能向外输出电源的。在一般的低压变电所,这个意义不大。所以,联络线也无存在必要。
10kV单母线分段,连接两段母线的柜子,严格意义上讲,应该是母分柜,而不是联络柜。单母线分段好处就是运行比较灵活,便于控制负荷,检修时减少停电线路。
希望我们在设计电气系统时,尽可能注意电流不要选择太大。电流大损耗就会大。一台1600kVA变压器,不如两台800kVA变压器并联。尽可能不要选择3000A、4000A以上的断路器。这样大的电流连接部分是很难处理的,插头插插,刀口处压压,能有多少保障。3000A的电流,通过0.001欧姆的连接电阻,损耗就是9kW,整个变电所岂不成了烤箱。
有些厂家拍着胸脯接收订单,但是不一定是达标产品。平时看看引入母排连接很牢固,一旦加到试验电流,连接处的“导电膏”会想水一样地流出来。1.5mm的壳体钢板象纸板一样哐哐作响。3200kVA以上变压器建议35kV受电,这样才能减少电流。有利于安全和经济。
千万不能有800kVA主变压器,用800kVA变压器作为备用变压器的理念,除非800kVA负荷一刻也不能停。主、备要分不能有轮流意思。 |
|