账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6077|回复: 6

[求助] 关于住宅小区配套卫生站的供电等级要求

[复制链接]
     
发表于 2019-8-28 09:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个住宅小区的首层有个三百平方的卫生站,这个卫生站的供电是否需要双电源供电,还是普通供电呢?
发表于 2019-8-28 09:53:18 | 显示全部楼层
现在小区的卫生站,并不能进行手术、急诊等,甚至不能打针(静脉),所以我觉得不需要双电源供电
     
 楼主| 发表于 2019-8-28 10:09:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-28 09:53
现在小区的卫生站,并不能进行手术、急诊等,甚至不能打针(静脉),所以我觉得不需要双电源供电

这些社区的卫生站,里面的配套医疗设备还挺齐全的,可以做常见的医疗检查,例如血常规,拍片子那些。所以纠结着是否需要上升到小型医院的供电等级。
     
发表于 2019-8-28 10:56:44 | 显示全部楼层
qiesaner 发表于 2019-8-28 10:09
这些社区的卫生站,里面的配套医疗设备还挺齐全的,可以做常见的医疗检查,例如血常规,拍片子那些。所以 ...

如果设备这么多,建议能双电源尽量双电源,人员密集且设备比较重要。
     
发表于 2019-8-28 10:59:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2019-8-28 10:56
如果设备这么多,建议能双电源尽量双电源,人员密集且设备比较重要。

弄个移动发动机,进线设个九头开关。手动切换。
     
发表于 2019-8-28 14:25:49 | 显示全部楼层
医疗建筑电气设计规范 中规模最小的一级医院只有急症室是二级负荷,其他都是三级,你这个貌似连一级医院都不算,也肯定没有急症室。
发表于 2019-8-28 14:31:06 | 显示全部楼层
可以做常见的医疗检查,例如血常规,拍片子那些
这些检查,不是医疗(如体检),停电关系不大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则