[问题探讨] 旧楼加电梯,电梯配电箱总电源开关用带漏电功能吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:51:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-29 09:38
能否提供T/SETA0002—2019电子版?谢谢了

邮箱luanluanpupu@sina.com
     
发表于 2019-8-29 10:17:32 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-29 09:38
能否提供T/SETA0002—2019电子版?谢谢了

百度一下规范编号,豆丁网
     
发表于 2019-8-29 11:14:25 | 显示全部楼层
加装漏电保护,供电可靠性大大降低。电梯的下坠事故往往发生在失电这一刻。所以,系统接地型式是不能被取代,也不能错误地理解的。
     
发表于 2019-8-29 11:18:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-8-28 11:06
是的,老是误动更耽误事。旧楼加的电梯,四周都是玻璃的。

电梯里面没问题,它是一个法拉第笼子,人的脚和身体其他部位一定处在等电位状态。就是外面碰到电梯问题,这个最好采用TT方式予以保护。
     
发表于 2019-8-29 11:42:39 | 显示全部楼层
必须加装漏电保护也只能安装漏电只报警不跳闸的漏电断路器,否则存在人困在轿厢内的危险。
     
发表于 2019-8-29 14:21:49 | 显示全部楼层

我给您邮箱转发失败,您百度一下规范编号,即可找到!
     
发表于 2019-8-29 14:23:16 | 显示全部楼层

我给您邮箱转发失败,您百度一下规范编号,即可找到!
     
 楼主| 发表于 2019-8-29 14:33:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2019-8-29 14:23
我给您邮箱转发失败,您百度一下规范编号,即可找到!

谢谢了 谢谢了
     
发表于 2020-9-24 23:43:01 | 显示全部楼层
实际施工中,由于变频器的原因,电梯的漏电电流经常超过300ma,我们的漏电火灾系统经常报警