[求助] 10kV电缆进线问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-20 13:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-20 13:06 编辑

8根10kV电缆直埋进线到变电所,进室内处预留上下两层套管,电缆进来后准备翻上做上进上出,结构在进线处设一个电缆井,10kV240的电缆算了下电缆上翻转弯半径要1.5m,所以井的宽度不能小于1.5m?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-8-20 14:01:36 | 显示全部楼层
画个图你试下能满足弯曲半径要求就行
发表于 2019-8-20 14:14:16 | 显示全部楼层
转弯半径,是设计人员容易疏漏的考虑
     
 楼主| 发表于 2019-8-20 15:54:43 | 显示全部楼层
240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧
发表于 2019-8-20 16:02:46 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-20 15:54
240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧

一种,在室外做井,弯曲进户,一种,室内进线后做个接线小间
发表于 2019-8-20 16:03:39 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-20 15:54
240的电缆,20D转弯半径1280?贴外墙进来上翻,上翻完了距离外墙至少1280了,桥架悬空了吧

或者,干脆做下进线,柜子底下电缆沟加深一点即可
     
发表于 2019-8-20 21:10:40 | 显示全部楼层
没说只能弯90度啊~~您多弯点儿,弄个3个90度拼一下~~

   |
╭╯
╰---------
     
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:06:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-8-20 21:10
没说只能弯90度啊~~您多弯点儿,弄个3个90度拼一下~~

   |

感谢回复,形象生动啊
     
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:07:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-21 09:33 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-8-20 16:02
一种,在室外做井,弯曲进户,一种,室内进线后做个接线小间

请问下室外做井弯曲进户,是怎么做能贴近进线墙面呢?有点想不明白。原来一直以为10kv进线处室外做井是常规做法
     
 楼主| 发表于 2019-8-21 09:17:51 | 显示全部楼层
没有地下室情况下,如果电缆直埋,从室外由一层底板进入室内,是否不用做止水钢板呢,只预埋钢管就可以了呢
发表于 2019-8-21 10:16:07 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-8-21 09:07
请问下室外做井弯曲进户,是怎么做能贴近进线墙面呢?有点想不明白。原来一直以为10kv进线处室外做井是常 ...

类似于这样的做法
QQ图片20190821101545.png
     
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:50:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2019-8-21 14:56 编辑

对的,谢谢,也是想的这个方式进线明白了,可以在外墙位置弯