[问题探讨] 消防控制室设备布置问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-19 14:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
50116第3.4.8规定设备柜后距墙不宜小于1m,如果消控室只有一台落地机柜也要执行吗?
xf.png
发表于 2019-8-19 14:30:51 | 显示全部楼层
如果需要柜后检修,还是离1米好
     
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:38:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:30
如果需要柜后检修,还是离1米好

一个消控室一台机柜孤零零的立在房子中间,不是很奇怪么,每次为了迎合这个条文,都是放在房子中间
发表于 2019-8-19 14:43:21 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-8-19 14:38
一个消控室一台机柜孤零零的立在房子中间,不是很奇怪么,每次为了迎合这个条文,都是放在房子 ...

你们的消控室,就只有一台机柜?
     
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:51:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:43
你们的消控室,就只有一台机柜?

面积小,三千多平方
发表于 2019-8-19 14:57:31 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-8-19 14:51
面积小,三千多平方

应急照明监控器、消防电源监控器、防火门监控器。。。。
     
 楼主| 发表于 2019-8-19 15:11:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-19 14:57
应急照明监控器、消防电源监控器、防火门监控器。。。。

这些都选的壁挂式的
     
发表于 2019-8-19 15:17:10 | 显示全部楼层
我们的规范就是这样,我们只要遵循就可以了。现实就是这样。
发表于 2019-8-19 15:37:17 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-8-19 15:11
这些都选的壁挂式的

那你面积小,火灾报警的,也可以选用壁挂的