[讨论]电子镇流器的正确使用

[复制链接]
发表于 2007-4-7 21:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电子镇流器是近几年新出现的镇流器产品,在使用时应注意那些问题?
     
发表于 2007-4-9 12:15:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电子镇流器的正确使用

<P>也不是什么新产品吧。而且作为工程设计人员,讨论意义似乎也不大;因为它仅仅是一个小小电器附件而已。</P>
<P>1、紧凑型荧光灯已自身采用电子镇流器,讨论意义不大;</P>
<P>2、T5也是如同上;而T8采用电子或省电电感式,都可选;</P>
<P>3、电子镇流器目前若用于较大功率的HID,尚不成熟。</P>
发表于 2007-4-15 01:29:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电子镇流器的正确使用

<P>不要买到假冒的就好。</P>
<P>请注意电子镇流器也有节能型、与不节能型之分。</P>
<P><FONT face=Arial>一种节能型电子镇流器,其特征在于:它包括电源整流电路I、振荡电路II、谐振电路III、倍压整流电路IV和启动电路V。</FONT></P>
<P><FONT face=Arial color=#000000>其中,其输入端与市电相连接的电源整流电路I和倍压整流电路IV的输出端分别接入振荡电路II和启动电路V,振荡电路II和启动电路V的输出端分别接入谐振电路III的相应输入端。</FONT></P>
<P>功率因数提高到0.95以上<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-4-15 1:30:56 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-4-24 15:19:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电子镇流器的正确使用

<P>电子镇流器的谐波含有率应引起重视,有关制造标准规定:节能灯所用电子镇流器当功率等于或大于25W时,其3次谐</P>
<P>波电流含有率允许为30%;当功率小于25W时允许的3次谐波电流含有率则高达86%,而3次谐波电流会在中性线上叠</P>
<P>加,影响甚大。据说规定如此宽松的目的是为了给节能灯的普及、推广开个绿灯,因此在大面积使用电子镇流</P>
<P>器时应考虑到可能出现的谐波电流及对策。</P>
     
发表于 2007-4-25 00:48:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]电子镇流器的正确使用

<DIV class=quote>以下是引用 <B>亮剑</B></FONT> 在(<I>2007-4-24 15:19:23</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>这个是对的,在大量使用电子镇流器的时候,N线要适当加大。这个有点夸张是吧?当有人见过采用电子镇流器的线路发热的时候就不觉的这个夸张了。<BR>