账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9622|回复: 9

[求助] 消防泵房配电柜贴着消防水池设置?

[复制链接]
     
发表于 2019-8-9 14:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵房的配电柜,给排水提资考虑贴着消防水池设置,柜子是IP65,想请教下大家,不知道这样有没有问题?
发表于 2019-8-9 14:18:05 | 显示全部楼层
柜子都IP65了,就没有问题
     
发表于 2019-8-10 08:52:59 | 显示全部楼层
IP是电气设备外壳防护等级的代码,I代表防止固体异物进入的等级,P代表防止进水的等级,
第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。
IP65配电柜就是IP等级防尘达到6、防水达到5的配电柜,这两个数字分别表示如下等级要求:
第一个数字“6”表示尘密——完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入。
第二个数字“5”表示防止喷射的水侵入——防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入配电箱造成损坏。
     
发表于 2019-8-10 09:35:20 | 显示全部楼层
IP55就够了
     
发表于 2019-8-13 18:30:20 | 显示全部楼层
规范上有,控制柜房若与消防泵房合一设置,应大于IP55。
     
发表于 2019-8-14 08:20:23 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-8-13 18:30
规范上有,控制柜房若与消防泵房合一设置,应大于IP55。

规范原文:“与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55”。
IP55就可以了。
发表于 2019-9-2 16:01:48 | 显示全部楼层
消防泵房,现在都要增加一个控制室了,跟消防泵房的隔开了,不存在你说的问题,不知道你们是不是这样子做的
     
发表于 2019-9-2 21:52:26 | 显示全部楼层
时间易逝 发表于 2019-9-2 16:01
消防泵房,现在都要增加一个控制室了,跟消防泵房的隔开了,不存在你说的问题,不知道你们是不是这样子做的

为什么都要加?规范没说一定要加,我一般是要求加,但是如果实在加不出来,也就这样了
     
发表于 2019-9-4 11:22:21 | 显示全部楼层
IP65的控制柜,不一定有产品,最好和厂家确认下。规范是IP55
     
发表于 2019-9-4 16:13:30 | 显示全部楼层
进出水池的管子很多,所以不要贴邻设置,实在难以避免设在侧面也行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则