[问题探讨] 干线分支

[复制链接]
     
发表于 2019-8-9 17:36:18 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-9 08:29
集中电源的供电电源,规范上要引自消防电源,你怎么看这个消防电源?

我的做法是:小型集中电源(<1kVA)电源引自同一防火分区消防双电源箱;大型集中电源(1~5kVA)放在消控室,电源引自消控室配电箱,在现场设置分配电装置,分配电装置给应急照明供电
     
发表于 2019-8-9 17:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-9 08:29
集中电源的供电电源,规范上要引自消防电源,你怎么看这个消防电源?

消防电源双电源末端互投,进线用隔离开关(负荷隔离开关),然后是PC级的ATS