账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5363|回复: 6

[求助] 请问老师关于室外派接箱问题

[复制链接]
     
发表于 2019-8-5 14:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师,TN-C系统,由箱变至派接箱,派接箱内设置负荷开关,并且接地,派接箱馈出回路还可以为TN-C吗?
     
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:54:08 | 显示全部楼层
想到室内再重复接地,变为TN-S可以吗
发表于 2019-8-5 15:10:35 | 显示全部楼层
当然可以,只要在某一处分开,就再不能合并
     
 楼主| 发表于 2019-8-5 15:21:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-8-5 15:10
当然可以,只要在某一处分开,就再不能合并

谢谢老师解答
     
发表于 2019-8-5 15:24:25 | 显示全部楼层
应该是可以的,就是室内不搞重复接地,也可以成为TN-C-S。但应该加漏电保护。
     
发表于 2019-8-5 16:20:03 | 显示全部楼层
TN一C不安全,箱变用TN-S系统,出线用TN一 c一 s系统
     
发表于 2019-8-5 16:21:16 | 显示全部楼层
TN一C不安全,箱变用TN-S系统,出线用TN一 c一 s系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则