呵呵,高压系统由于对地分布电容电流太大,接地故障引起电弧不能自行熄灭,长时间电弧引起系统振荡危及系统正常运行。需要将单相接地故障改变为单相短路故障,以便准确迅速切断故障,所以才需要中性点直接接地。
中压系统对地分布电容电流较小,单相接地故障所产生的电弧一般能够过零点自行熄灭,对系统稳定运行影响很小。为了减少因为树枝,风吹导线等引起的间隙性单相接地对系统的影响,可以采用中性点不接地方式,以便延时切断故障。
低压配电系统,对地分布电容电流更小,单相接地电流一般不产生电弧,不对系统稳定运行产生影响,可以不切断故障,或者延时切断故障。但是,为了防止高压碰触低压绕组,采用中性点直接接地方式,把低压系统对地电压限制在安全范围。这才是低压配电系统需要中性点直接接地的目的!!! 与高压、中压系统中性点接地,目的完全不同。
“ 二者在字面上是不同,在原理上极其相似 ” 是完全没有根据的! “ 极其相似 ” 就说明底气不足,“相似” 不等于 “ 相等 ” 。
其实需要多看几遍书的是你,有道理你可以解释,没有道理不必取闹,更没必要自取其辱。希望以后发帖,先漱口,少一点酸气,多一点自信。
|
|