账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5447|回复: 5

[规范条文] 住宅照明线路接地问题

[复制链接]
     
发表于 2019-7-17 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是采用2芯还是3芯的问题。

我也搜索了论坛中之前的帖子,也知道相关的规范要求。I类当然要接,还有民规有要求。我只想请教的是,家用灯具像LED灯,塑料外壳,还有我见过的家装灯都是两个接线端子,如果是地产精装,在灯具采购明确灯具都只两个接线端子的情况下,3芯没有意义了吧
     
发表于 2019-7-17 09:28:13 | 显示全部楼层
对。II类灯具不需要接PE线。
但是要考虑以后更换为I类灯具的可能性。
     
发表于 2019-7-17 09:46:06 | 显示全部楼层
除台灯等外多为1类灯具,设计時用3线
发表于 2019-7-17 10:21:42 | 显示全部楼层
如果是地产精装,在灯具采购明确灯具都只两个接线端子的情况下,3芯没有意义了吧
确实是,就是放了三根线,也没有地方接
     
发表于 2019-7-17 11:16:23 | 显示全部楼层
按3芯考虑,保留更换I类灯具的可能。
     
 楼主| 发表于 2019-7-17 12:24:32 | 显示全部楼层
谢谢各位回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则