[求助] 北京地区地库二氧化碳探测报警系统问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:33:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 10:19
毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置

或者地库很小,地上公建为大型做不做昵?
发表于 2019-7-11 10:37:36 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:22
是指地库大于2万平米的大型公建吗?若地库大于2万平米,地上建筑是小型建筑还设不设昵?

记错了,我院的装设要求为。。。。。。。。。
QQ图片20190711103638.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2019-7-11 10:54:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 10:37
记错了,我院的装设要求为。。。。。。。。。

CO探测器一般多少面积内设一个哈?
     
发表于 2019-7-11 11:08:49 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:15
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了

这是绿建加分项,电气专业可直接加分的项目本来就不多,所以一般都设
发表于 2019-7-11 11:11:07 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:54
CO探测器一般多少面积内设一个哈?

一般一个防火分区设置一个
     
发表于 2019-7-11 11:13:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-7-11 11:28 编辑
树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 10:19
毕竟是“宜”,我院规定,大型公建(2万平米以上)才设置

GBT50378-2019 第5.1.9条 是“应” ,是控制项,不是评分项

5. 1. 9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

下个月开始实施
     
发表于 2019-7-11 11:14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-7-11 11:28 编辑
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 10:15
那看样子全国地库都应该设计一氧化碳探测报警系统了

规范更新了,现在是GBT50378-2019 的5.1.9条了

2019.8.1实施
     
 楼主| 发表于 2019-7-11 11:14:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-7-11 11:11
一般一个防火分区设置一个

我看见别人画的图纸,每200-300平米就设一个了,是不是设的太多了
     
发表于 2019-7-11 11:17:35 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 11:14
我看见别人画的图纸,每200-300平米就设一个了,是不是设的太多了

完全没必要,一般在排风口设就行。最多一近一远设2个

当然,卖设备的除外~~
     
发表于 2019-7-11 11:24:35 | 显示全部楼层
JGJ100-2015/7.3.8: 中型及以上机动车库送风、排风机宜选用多台并联或变频调速,运行方式宜采用定时启、停风机或根据室内CO气体浓度自动控制风机运行。
发表于 2019-7-11 11:33:36 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-7-11 11:14
我看见别人画的图纸,每200-300平米就设一个了,是不是设的太多了

地下室,目前认为:CO浓度是差不多一致的(车子跑来跑去)