账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5150|回复: 1

[求助] 求助,这消防泵控制柜消防模块数量

[复制链接]
     
发表于 2019-7-6 22:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,这消防泵控制柜共接7个输入输出模块,5个输入模块,对不对!
消防泵配电系统图_00.png
     
发表于 2019-7-9 14:36:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bladeloong 于 2019-7-9 14:47 编辑

不知道你的二次图是怎么样的,喷淋泵:如果二次原理图按照16D303-3第55~57的话,模块箱中O需要1个,I需要7个.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则