账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6022|回复: 3

[求助] 请教体育馆应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-28 16:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
体育建筑电气设计规范:
9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定:
    1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;
    2 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx。
我有一中学体育馆,体育建筑等级连丙级都没达到,只是最低的其他级别一类,内有一游泳馆(无观众席),和一篮球馆(有600多观众席)。它的游泳馆和篮球馆是全场(泳池水面、球场中间)都要设安全照明20lx?还是只是泳池及球场旁边的通道要20lx?
发表于 2019-6-28 17:04:22 | 显示全部楼层
我院做的学校,都是在房间周边设置疏散照明,也没有被提过
     
发表于 2019-6-30 21:43:40 | 显示全部楼层
一个是平均,一个是最低,需要注意一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则