树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 10:52 还需要标注短路短延时电流值吗 不需要
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2019-6-27 11:10 非选择型塑壳断路器无短延时,瞬动与长延时是固定的倍数关系,无需整定。
沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:01 那该楼低压总进线,低压总保护断路器短路瞬时保护动作电流值需要标注吗?
树欲静而风不止 发表于 2019-6-27 11:19 不需要,变电所的低压总开关,标个短延时,出线开关,都是瞬动,你这个进线开关,就不能搞短延时了,只要 ...
沉默是金哈 发表于 2019-6-27 11:13 现在讨论的是有选择性的情况