[规范条文] 电气火灾监控问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-24 17:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
山东地标DB37/T2863-2016第4.2.1条第五项:正常无火灾时工作的应急照明/消防风机/消防电梯等重要的消防负荷的电源配电箱总开关要进行剩余电流和温度探测器设置,依据这条规范,几乎所有配电箱都设置剩余电流和温度探测。这条规范要求的合理吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-6-24 22:44:30 | 显示全部楼层
消防负荷配电箱本来就要监测吧,温度探测国标好像没有要求
发表于 2019-6-25 08:23:33 | 显示全部楼层
要求探测可以,毕竟正常工作,但要求温度探测,要求偏高,那所有电气的总开关就都要了吧
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 17:28:59 | 显示全部楼层
树总  你那边平时工作的消防配电箱设置电气火灾监控吗?
     
发表于 2019-6-25 17:39:33 | 显示全部楼层
个人认为,如果平时也运行,火灾时也需要启动的,如:消防电梯、防排烟风机等,应该有温度监测,比较合理。
     
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:41:46 | 显示全部楼层
是不是得这么设置
TIM截图20190626093906.png
TIM截图20190626094009.png
发表于 2019-6-26 10:00:52 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-6-25 17:28
树总  你那边平时工作的消防配电箱设置电气火灾监控吗?

不设
     
发表于 2019-12-25 11:07:17 | 显示全部楼层
jiangguoyin 发表于 2019-6-26 09:41
是不是得这么设置

求教第一张图片是出自哪里呢?纯动力负荷像制冷机房这类的也需要设置电气火灾探测器吗?