账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4530|回复: 11

[求助] 消控室穿管问题

[复制链接]
     
发表于 2019-6-24 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室不在建筑内,且与建筑隔着一条通车的路,如何穿管,有何需要注意的地方?
发表于 2019-6-24 16:16:43 | 显示全部楼层
穿预埋钢管进入本建筑物的接线箱
     
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:19:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-24 16:16
穿预埋钢管进入本建筑物的接线箱

还有其他需要特别注意的地方嘛?
发表于 2019-6-24 16:25:01 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-6-24 16:19
还有其他需要特别注意的地方嘛?

注意方便施工及后期检修
     
发表于 2019-6-24 22:42:30 | 显示全部楼层
如果管线不多就预埋钢管,如果多的话,建议做个电缆沟
发表于 2019-6-25 08:28:45 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-6-24 22:42
如果管线不多就预埋钢管,如果多的话,建议做个电缆沟

电缆沟、不方便过路车道
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:00:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-24 16:25
注意方便施工及后期检修

我疑虑的比较多就是检修问题,现场是这样的,一个4S店,1~2层中间有一个6米宽的车道把建筑一分为二,但是3~4层建筑又是合并在一起的。不知道现场车道两边需不需要做弱电井,方便检修。
     
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:02:06 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2019-6-24 22:42
如果管线不多就预埋钢管,如果多的话,建议做个电缆沟

仅仅是一个防火分区的火灾自动报警的的弱电线路,基本是穿钢管过去,只是我在担心需不需要设置检修井。
发表于 2019-6-25 11:18:45 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-6-25 11:00
我疑虑的比较多就是检修问题,现场是这样的,一个4S店,1~2层中间有一个6米宽的车道把建筑一分为二,但是 ...

如果埋地穿管,需要设置弱电井
发表于 2019-6-25 11:19:32 | 显示全部楼层
geniushzw 发表于 2019-6-25 11:00
我疑虑的比较多就是检修问题,现场是这样的,一个4S店,1~2层中间有一个6米宽的车道把建筑一分为二,但是 ...

你这个能否走桥架,在三层底板下敷设
     
发表于 2019-6-26 11:14:57 | 显示全部楼层
电缆桥架,走3层室内,或者走3层底板下敷设
     
 楼主| 发表于 2019-6-27 09:54:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-26 11:14
电缆桥架,走3层室内,或者走3层底板下敷设

也是一个方法,我和甲方建议一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则