[求助] 预制分支电缆的分支线规格

[复制链接]
     
发表于 2019-6-13 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有两个问题很疑惑1.预制分支电缆主干线缆是三相五芯的,分支线缆可以出单相线吗?还是只能出三相呢?2.审图提了一个分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2,是预分支电缆的产品要求是这样吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-6-13 11:22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhenry 于 2019-6-13 11:23 编辑

审图的瞎说

13D101-7 预制分支和铝合金电力电缆 第10页
13D101-7 预制分支和铝合金电力电缆 第10页.png

分支电缆资料.pdf

1.34 MB, 下载次数: 19, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2019-6-13 14:52:48 | 显示全部楼层
他提这条有写规范依据吗?违反哪条?
     
发表于 2019-6-13 15:58:08 | 显示全部楼层
1.当然可以出单相,总系统应考虑三相平衡的问题。
2.“分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2”是审查人个人的倾向,并无规范强制性规定。尽管这样的倾向是有利于配电系统运行安全的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-17 08:52:29 | 显示全部楼层
分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2
那预分支效果就没有啥了
     
 楼主| 发表于 2019-10-16 14:51:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-6-17 08:52
分支线缆截面不宜小于主干线缆的1/2
那预分支效果就没有啥了

"预分支效果就没有啥了"是什么呢?不太懂