[问题探讨] 关于消防水泵按照图集选低压断路器是否过大

[复制链接]
     
发表于 2019-6-10 18:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《16D303-3 常用水泵控制电路图》图集给出的被控电动机功率对应的低压断路器脱扣器额定电流都偏大。比如75kw的电机,计算电流只有142.44A,对应的断路器确选择了250A的。参照其他功率的电机,发现图集给出的断路器额定电流只有63 100 160 250 315,其他常用的一些额定电流没有给出。如果断路器选择大了,对应的电缆肯定也会增大,所以我想问一下当时编图集的时候是咋个考虑的。
     
发表于 2019-6-10 19:34:55 | 显示全部楼层
这个数据只适用于选框架电流,不适用脱扣器电流整定吧,不用按他来
     
发表于 2019-6-11 10:21:31 | 显示全部楼层
是的,壳架电流≠脱扣器额定电流
     
发表于 2019-6-11 10:30:07 | 显示全部楼层
断路器如果不用于过载保护,其规格和电缆截面不存在直接关联
发表于 2019-6-11 17:03:26 | 显示全部楼层
我也被提过   后来按照图集来  审图老师就没提
     
发表于 2019-6-12 11:07:38 | 显示全部楼层
该断路器只用于短路保护,大点儿没关系,只要满足短路保护灵敏度即可。
     
 楼主| 发表于 2019-6-12 12:06:38 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2019-6-10 19:34
这个数据只适用于选框架电流,不适用脱扣器电流整定吧,不用按他来

第一、图集已经写明为脱扣器额定电流,脱扣器额定电流不等于框架电流吧。
第二、你的理解为图集有误,脱扣器的额定电流可以选择小些。
     
 楼主| 发表于 2019-6-12 12:07:39 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-6-11 10:21
是的,壳架电流≠脱扣器额定电流

对的,图集已经写明为脱扣器额定电流,不是壳架电流。
     
 楼主| 发表于 2019-6-12 12:15:19 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-6-11 10:30
断路器如果不用于过载保护,其规格和电缆截面不存在直接关联

消防使用的断路器虽然不用于过载保护,但是其选择也与断路器的额定电流有关系。只是觉得图集上的脱扣器额定电流是否偏大。这个不仅仅是消防水泵配电柜后面的出线,和前面的双电源以及消防电缆选择都有关系。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-6-13 10:37:26 | 显示全部楼层
liangboalian 发表于 2019-6-12 12:15
消防使用的断路器虽然不用于过载保护,但是其选择也与断路器的额定电流有关系。只是觉得图集上的脱扣器额 ...

既然你也承认消防使用的断路器不用于过载保护,那么请教电缆规格选择与断路器的额定电流的关系怎么确定呢
     
发表于 2019-6-13 10:44:53 | 显示全部楼层
而且小功率的那几个水泵都是用的63开关,是不是图集写错了。。。把壳架等级写成脱扣器额定电流了