账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11132|回复: 10

[问题探讨] 请问:为什么配电柜中的铜排都选得那么大?

[复制链接]
     
发表于 2019-6-6 21:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:为什么配电柜中的铜排都选得那么大?比如,有的图纸,计算电流270A,断路器的整定电流是315A,选的铜排是40X5,40X5的铜排载流量25度时,是700A.选小一点不行吗?是考虑以后增容吗?
     
发表于 2019-6-8 10:38:53 | 显示全部楼层
额定电流315A,选40×5铜排太小了。最小也得60×6,80×8也可以。
铜排设计除了考虑安全载流,还要考虑机械强度。
环境温度都快40℃,铜排运行热平衡温度会更高。
     
发表于 2019-6-8 17:15:41 | 显示全部楼层
机械强度是一个重要因素,我们现在用的铜排基本都是80乘以8的。
     
发表于 2019-6-9 11:32:22 | 显示全部楼层
校验一下动热稳定
     
 楼主| 发表于 2019-6-11 10:35:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-6-9 11:32
校验一下动热稳定

请问:有没有简单的估算方法?
     
发表于 2019-6-11 12:29:28 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-11 10:35
请问:有没有简单的估算方法?

理论上涉及母排形状、尺寸、摆放方式,绝缘支撑间距等多种因素。一般都是直接由盘厂给出能耐受的短路峰值与预期值对比的方式来校验的
     
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:13:07 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-6-11 12:29
理论上涉及母排形状、尺寸、摆放方式,绝缘支撑间距等多种因素。一般都是直接由盘厂给出能耐受的短路峰值 ...

请问:配电系统图上不标母排规格吗?如果标,又是如何确定的?
     
发表于 2019-6-11 13:17:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-6-11 13:13
请问:配电系统图上不标母排规格吗?如果标,又是如何确定的?

可以不标规格,就标注载流量和短路耐受要求即可
     
发表于 2019-6-12 11:14:05 | 显示全部楼层
我认为还是标明母排规格的好。母排规格要满足动稳定的要求,按设计手册选择即可。
     
发表于 2019-6-12 11:19:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2019-6-12 11:14
我认为还是标明母排规格的好。母排规格要满足动稳定的要求,按设计手册选择即可。

请教哪本手册上有按动稳定选择母排规格?是国标图集吗
     
发表于 2019-6-12 12:09:42 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2019-6-12 11:19
请教哪本手册上有按动稳定选择母排规格?是国标图集吗

你看看配三164页。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则