消防风机箱接到防火阀需要多少根线?接到消防控制模块需要多少根线?接到消防控制中心联动控制柜需要多少根线?
发表于 2019-5-30 09:01:48 | 显示全部楼层
消防风机箱接到防火阀需要多少根线?
3根,备用1根
发表于 2019-5-30 09:02:21 | 显示全部楼层
接到消防控制模块需要多少根线?
按图集,接全了,是12根
发表于 2019-5-30 09:02:54 | 显示全部楼层
接到消防控制中心联动控制柜需要多少根线?
4根,备用1根
     
发表于 2019-5-30 09:20:50 | 显示全部楼层
防火阀看输出信号,2路电信号输出,那即是4根线,2根去模块,2根去停风机。如果是1路电信号输出,那通常是2根线去模块。如果还有电动打开,那还需要再加2根线;电动关闭同理。

去消控中心那就麻烦了,不同的标准图接法不同,有用模块回传运行故障信号的,有用硬拉线回传的,这就导致线路数量不一致。我还见过两边都不传的,做模块嫌模块多,硬拉线嫌接着费事儿~~
     
发表于 2019-5-30 21:26:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-30 09:01
消防风机箱接到防火阀需要多少根线?
3根,备用1根

请问手动控制线需要几根(到消防控制室)
     
发表于 2019-5-31 07:45:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-30 09:20
防火阀看输出信号,2路电信号输出,那即是4根线,2根去模块,2根去停风机。如果是1路电信号输出,那通常是2 ...

哪里有不同的标准图?D303直接控制线就是3根
发表于 2019-5-31 08:20:22 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-5-30 21:26
请问手动控制线需要几根(到消防控制室)

4根,备用1根
     
发表于 2019-5-31 09:24:13 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2019-5-31 07:45
哪里有不同的标准图?D303直接控制线就是3根

D303的风机状态是靠消防模块回传的,您看看一台风机需要配多少消防模块...

09BD9的风机状态就是靠硬拉线返回消控室的。
     
发表于 2019-5-31 14:55:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-5-30 09:01
消防风机箱接到防火阀需要多少根线?
3根,备用1根

@树欲静而风不止
@x01oct

至消防模块箱-12根
至手动控盘-3根
至防火阀-2根
至现场-7根(有的6根是为何?)(有的11根是为何?)
至BAS-4(有的15根是为何?)

为什么要有备用?
审图的经常提这个,总感觉标不对!!!!
这些到底怎么表示???
     
发表于 2019-5-31 14:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 15:05:29 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-5-31 14:55
@树欲静而风不止
@x01oct

有备用,应该好理解,就如同预埋管线也要考虑备用一样
发表于 2019-5-31 15:09:42 | 显示全部楼层
king331 发表于 2019-5-31 14:55
@树欲静而风不止
@x01oct

现场的根数,个人觉得不用管,厂家配备
     
发表于 2019-6-2 21:55:04 | 显示全部楼层
按图集配吧

总说明文档备注:由消防安装公司深化。