[问题探讨] 商业网点内应急照明大家怎么做呢?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:52:49 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2019-5-27 10:08
串在一起画没问题,已通过图审,

我上午页联系了我这审图的,让我分开画好
     
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:58:23 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-27 09:29
那你是疏散和应急串在一起画的吗?

就是觉得这样做不好。另外我想问,高层住宅的首层的配电小间内有必要做安全出口和应急照明吗?备用照明肯定得做吧啊,然后按照民规的要求备用照明转换时间不得大于5s,还是得采用待带蓄电池的灯具。然是新规范的3.8.1里说了备用照明可以采用正常灯具,但是民规还要求满足转换时间。好矛盾。还有风机房里的备用照明也是这个情况
     
发表于 2019-5-28 07:49:28 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-27 12:52
我上午页联系了我这审图的,让我分开画好

咨询图审,这类问题,他们只能这么回答
     
发表于 2019-7-5 11:08:38 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-27 09:25
在一层电井内设置集中电源,然后疏散和应急分回路设计,每个商户的疏散照明串在一起,疏散指示串在一起。 ...

都已经着火了,还需要考虑计量电费吗?
     
发表于 2019-7-5 15:04:38 | 显示全部楼层
都是安全电压  照明和标志画在一起有何不可  合情合理
     
发表于 2021-11-19 16:37:22 | 显示全部楼层
挖坟····图集19D702-7/P76有答案
     
发表于 2021-11-19 17:03:28 | 显示全部楼层
fengxiuben 发表于 2021-11-19 16:37
挖坟····图集19D702-7/P76有答案

若是那种并排的网点,没有电井或配电室的(总进户箱、电表在室外),这个应急配电箱放在哪里?
     
发表于 2021-11-22 17:21:52 | 显示全部楼层
按(1)做的,感觉也只是为了过图审,实际有点不现实了。商铺大都是毛坯的,后期会装修改造,如果串联,装修的改动了业主会自觉再串回连通原来回路不?还有毛坯的大空间区域,办公设备都不知如何布置的,可图审也要求必须布上应急灯具,可后期装修肯定会变动,又要拆了重新设计安装,白耗资源精力、就不能灵活点?重复工作何时了?