新规范之前应急照明和疏散指示是分回路画的,现在新规范以后仍是分开画还是可以合成一个回路。我看拿斯特的CAD样本有的部分画的是疏散指示和应急照明一个回路画的。
     
发表于 2019-5-25 10:56:20 | 显示全部楼层
应急照明和疏散指示可以一个回路。
     
发表于 2019-5-25 16:51:05 | 显示全部楼层
现在可以一个回路了。
     
 楼主| 发表于 2019-5-25 20:53:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-5-25 16:51
现在可以一个回路了。

有具体的条文吗?我担心我这面审图不给过,新规范前有过一次是疏散和应急合着画的,审图让我分开画。现在为什么又可以合在一起呢?还有现在从应急集中电源出来的导线是4根还是2根呢?2根的是电源和信号共用是吗?
     
发表于 2019-5-26 10:57:29 | 显示全部楼层
从应急集中电源出来的导线4根还是2根都可以。具体看厂家样本。
     
发表于 2019-5-26 12:12:15 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-25 20:53
有具体的条文吗?我担心我这面审图不给过,新规范前有过一次是疏散和应急合着画的,审图让我分开画。现在 ...

分不分开都行,审图的没有好好看规范,没有具体条文说合起来还是分开,只要你有样本,四线、三线、两线、合、分、都可实现
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 08:33:23 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-25 20:53
有具体的条文吗?我担心我这面审图不给过,新规范前有过一次是疏散和应急合着画的,审图让我分开画。现在 ...

审图让我分开画,审图没有道理,现在2根线的多
     
发表于 2019-5-27 08:51:11 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2019-5-25 20:53
有具体的条文吗?我担心我这面审图不给过,新规范前有过一次是疏散和应急合着画的,审图让我分开画。现在 ...

没有条文,这是产品特性
导线有4根的有2根的,4根的是电源和信号分开走的,2根的是用载波的形式传输信号。
审图的让合并或分开,是以前的产品这样好控制,一回路常亮,一回路常灭
回复 鲜花 1 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2019-5-27 09:26:36 | 显示全部楼层
新规范之前也可以不分回路画啊
     
发表于 2019-5-27 10:09:57 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2019-5-27 09:26
新规范之前也可以不分回路画啊

是的,只是武汉地区没这个要求