|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
正在做一个住宅园区的项目,主要包括二类高层十八层,十一层,地下车库等,火灾报警系统采用集中报警控制系统,根据应急照明新规范要求,设置消防控制室的应采用集中控制型应急照明及疏散指示系统,问题来了,是只设置消防控制室的这一个单体才需要做集中控制型应急照明,其余单体按非集中控制考虑,还是说只要住宅园区设置一个消防控制室,其余所有单体整个园区的应急照明都需要采用集中控制型应急照明系统呢?这个问题困扰了好久,希望论坛里的各路大佬指点下,谢谢,抱拳!!! |
|