[求助] 按照应急照明新规,一类高层地下室车库应急照度计算问题

[复制链接]
     
发表于 2019-5-8 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在新规下,一类高层地下室车库应该采用哪种A型应急照明灯具?用吸顶的?还是壁装的灯具?另外,照度应该怎么计算?或者间隔多远布置一盏灯?
发表于 2019-5-8 11:03:44 | 显示全部楼层
吸顶的和壁装的灯,都是可以的
发表于 2019-5-8 11:13:31 | 显示全部楼层
这种车库,应该是疏散走道1LX要求,看过一个厂家的计算,3W的灯,8米间距,灯中间最低照度为2.4LX
发表于 2019-5-8 11:14:12 | 显示全部楼层
当然,他的灯装高按2.75米算的
     
发表于 2019-5-8 13:50:31 | 显示全部楼层
看看这个里面的图:
链接: https://pan.baidu.com/s/1GlILntrle-CPiUmG4rV_aA 提取码: k8q4
     
发表于 2019-5-8 14:59:14 | 显示全部楼层
谢谢,不错的资料