账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: linjianming

断路器的灵敏系数

[复制链接]
发表于 2008-12-16 03:23:11 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 17:30:30</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-14 16:20:16</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 23:09:19</I>)的发言<BR>导体热稳定满足了,和灵敏度也没有关系。。。。。。就是<BR>     说灵敏度不满足要求,导体热稳定了又有何用?</DIV>
<P>意思是说,</P>
<P>灵敏度不满足要求,导体热稳定满足了又有何用?!</P></DIV>非接地故障时,若导体热稳定满足要求,则灵敏度可以不满足要求;接地故障时需满足灵敏度的要求,也就是满足切断故障时间的要求。<BR><BR></DIV>
<P><BR><FONT color=#ee3d11 size=4>你就绕吧。</FONT></P>
<P><FONT color=#ee3d11 size=4>灵敏度不满足要求,则导体热稳定永远也不会满足要求的。</FONT></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-12-16 3:23:39 编辑过」</div>
发表于 2008-12-16 20:45:21 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 3:23:11</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>请对比电缆热稳定曲线和断路器动作曲线再下结论。<BR><BR>
发表于 2008-12-16 21:21:21 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 20:45:21</I>)的发言<BR>
<BR><BR></DIV><BR>你就好好对对吧。<BR>
发表于 2008-12-16 21:30:46 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

<P>灵敏度不够就是开关不会跳闸,不跳闸,还谈什么热稳定?要是谈,也是电线和水桶一样粗。</P>
发表于 2008-12-22 16:35:53 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

是否在低压配电设计的各个回路和用电器中,均需考虑断路器灵敏度校验,那不是使得设计很麻烦,有否有简单易行可靠的方法介绍给大家。
发表于 2008-12-26 20:00:08 | 显示全部楼层

回复:断路器的灵敏系数

灵敏度不够断路器瞬动(磁保护)不动作,但热保护是会动作的,热保护不仅作过载保护,同时也是磁保护的后备保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:46 , Processed in 0.051664 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表