[求助] 发电机房净高如何计算

[复制链接]
     
发表于 2019-5-7 15:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范有发电机房净高要求,想请问一下,实际发电机房净高是如何计算的,机组上方高度是多少呢?天花板没有梁的情况。
发表于 2019-5-7 16:15:10 | 显示全部楼层
厂家可以提供,不同功率的机组,其净高要求不同
     
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:34:52 | 显示全部楼层
之前问了厂家,比规范要求的还高600KW带消音要4.5M,后面问他不带消音3.9M行不行,他说也可以,说的也很笼统
     
 楼主| 发表于 2019-5-7 17:36:56 | 显示全部楼层
现在一个项目,之前按规范600KW留了净高4.1M,现在甲方要降层高,发电机房只有3.7M了,不只如何处理,发电机房在地下室主体外,顶板已经抬高到极限了
     
发表于 2019-5-7 18:07:42 | 显示全部楼层
1、机房顶板在主楼以外,如果不在道路上,抬高顶板到要求的高度,局部做假山之类装饰;2、实在无法到规定的高度,净高满足安装条件下,加强通风。
发表于 2019-5-8 08:24:54 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2019-5-7 17:36
现在一个项目,之前按规范600KW留了净高4.1M,现在甲方要降层高,发电机房只有3.7M了,不只如何处理,发电 ...

3.7米,600KW的发电机也可以装下,700以上就不行了
     
发表于 2019-5-8 09:20:40 | 显示全部楼层
见民用建筑电气设计规范,P45
     
发表于 2019-5-8 09:57:07 | 显示全部楼层
看规范啊,民规就有