语文真的不好啊,主要是针对住宅建筑的疑问
1、3.1.2条:设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
住宅建筑如何设置?不属于人员密集场所,即使是多层,一般只要有地下车库都要做消防控制室了,那所有设应急照明的住宅都按集中控制系统设计?
2、3.2.1条4:1)距地面8m及以下的灯具应选择A性灯具;3)未设消防控制室的住宅建筑。。。。可选择自带电源的B型灯具;
那又有疑问,住宅选择A型还是B型,个人认为现在的高层都应该选择A型,因为设了消防控制室。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-5-7 15:27:28 | 显示全部楼层
1.按照宣贯的意思,是
2.选A.单纯理解规范,貌似应急照明均不能兼做正常照明,除非多层住宅且做了应急照明的,可用B
     
发表于 2019-5-7 15:28:29 | 显示全部楼层
宣贯明确的是不设报警的单体不必集中型。这个本来就是自然而然的事
     
 楼主| 发表于 2019-5-7 15:33:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 suwl 于 2019-5-7 15:35 编辑
rainmen_73 发表于 2019-5-7 15:28
宣贯明确的是不设报警的单体不必集中型。这个本来就是自然而然的事

那一个小区,消防控制室设在1#楼一层,那1#楼用集中型,其他楼栋用非集中型?好像不太合理啊
发表于 2019-5-7 16:02:18 | 显示全部楼层
按丁总的意思,均考虑集中控制的
发表于 2019-5-7 16:03:09 | 显示全部楼层
非集中控制的,2-3年内淘汰
发表于 2019-5-7 16:04:03 | 显示全部楼层
而且是他说淘汰就淘汰,因为是他所在部门负责消防产品检验
     
发表于 2019-5-7 16:10:41 | 显示全部楼层
哎,他们是权威部门,根本不征求各大设计院意见,太那个了
     
发表于 2019-5-8 12:39:42 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2019-5-7 15:33
那一个小区,消防控制室设在1#楼一层,那1#楼用集中型,其他楼栋用非集中型?好像不太合理啊

消控室不是为本楼服务的,仅仅是设置在本楼,门向外开,我感觉不用设置集中控制型;和自动报警一个道理,不能因为消控室设置在本楼内,这栋楼就要上自动报警